之前一直使用Wincc V7.2和1214 V3.1连接,都没什么问题,最近新买了一个1215 V4.2,和Wincc V7.2连接怎么都连不上,后来打客服问了一下,才知道需要安装Simatic NET V8.2 Sp1,装上后也不需要组态OPC,通讯正常,客服说是Simatic NET里有Wincc缺少的驱动。另附
WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC常规通讯
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92378435/wincc-v7-2%E4%B8%8Es7-1200-1500-plc%E5%B8%B8%E8%A7%84%E9%80%9A%E8%AE%AF?dti=0&lc=zh-CN