模拟量模块测量RTD(PT100),显示的却是负值,是模块坏了嘛?

7034

5

2018-02-02 19:02:53

CPU 315 2PN/DP

模块6ES7 331-1KF02-0AB0

模块硬件组态INPUT为RTD(PT100标准)


PT100为双支四线制,用万用表测量PT100均为红白之间电阻为106Ω,即室温为16℃;

根据模块说明书

一个PT100红线A接模块18#、红线B接模块20#、白线A接模块19#,白线B悬空;

另一个PT100黄线A接模块38#、黄线B接模块40#、绿线A接模块39#,绿线B悬空。


将PIW输入,MOVE到DB.DBW内,发现数据是负值,其实PIW也是负值,这是什么问题?模块坏了嘛?

又把PT100换到其他同SM331的模块上,硬件组态不变,发现还是负值,但是PT100万用表测量都是106Ω,奇怪了

模块之前是把18#与20#短接,18#接PT100红、19接PT100白的方式,显示的值具体忘了