回复:模拟量模块测量RTD(PT100),显示的却是负值,是模块坏了嘛?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17127
  • 精华

    63
  • 被关注

    887

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-03 09:46:56

2楼

楼主,你是双支四线制?那就是8根线了,你的应该是两支热电阻,一共四根线吧?如果是这样把一支接到通道的17~20。17,19短接,接红线,18,20短接,接白线。另外一支接另外的一个通道,接法和这个一样。

活到老,学到老!为了生活学习吧!