以下是引用kdrjl在2018-02-03 13:54:03的发言 >1楼

我觉得8个参数还不够用吗?应该够了,什么都录也没必要吧?把关心的参数录一下,分析问题。就可以了。曲线里的参数太多,占的容量也越大,系统资源被掠夺,影响运行速度,而且对于这个功能,固定的存储空间里参数越多,录的点就会越少,对问题分析也是有影响的吧?


关于具体的录波方法,比如故障触发,数据刷新应该是覆盖老的,因为不可能让录波占用空间无限吧?这个功能里,有一个示波器功能,就是长时间的对莫个参数的试试扫描,这个曲线一定是新的数据覆盖旧的数据。

可能是我表述的不够明确。我打算用故障录波来记录故障发生时的设备状态(不限于一台),而且如果是并联系统或者主从系统,有些数据我觉得可能需要发送到一台装置对比比较好,这时候时候感觉曲线数量就有点儿捉襟见肘了。另外,由于现场维护人员的基础比较薄弱,一旦故障触发了,虽然有了曲线,但是也可能是我不想要的故障曲线(比如编码器故障 断电引起的通讯故障),如何设置触发故障录波后trace就自动等待下次触发,循环触发,只记录最近一次曲线,不用现场人员干预。我印象Drive Monitor的好像就有这个功能,新曲线覆盖曲线。