以下是引用柚子皮在2018-02-03 20:19:53的发言 >4楼:K版主 那就是说 比如在111报文里P2051[11]没有被报文固定使用 那就可以用它来连接R80.1 这样PLC就能读到驱动的实时扭矩的吧 前提是参数P922要设定等于999 是这样的吧 ~
以下是引用kdrjl在2018-02-02 21:44:00的发言 >3楼:哦,报文,我是用自...

引用3楼详细内容:

哦,报文,我是用自由口通讯,在发送的PZD里随便找一个参数设成r80.1就行了,PLC读装置发送的PZD参数。



P922不能设置为999,一旦设了999所有的报文都可以改动了,容易把你的111固定报文破坏了。111的固定报文我没研究过,所以不知道它的连接内容,你只要找到有空着没用的,自己连一下试试呗。


我不喜欢固定报文,装置和PLC都得固定好些没用的连接,自由报文,用几个连几个,没用的参数在变频器里用参数化设置死了,与通讯无关,多好,又省资源,PLC的程序执行还快。


个见。