目前有两套840Dsl系统(配置都为NCU710.3+MCP+TCU+OP8T);

情形一:两个NCU的X120接口不是直接连到MCP和TCU,而是连接到一个共用的交换机1再转接到各自的MCP和TCU;对NCU1-X120设置:192.168.214.1,NCU2-X120:192.168.214.2;在各自的config.ini文件中也做了MCP和TCU索引和请求各自对应的NCU-X120的IP;这种方式出现了如下问题:
1.始终会出现一个MCP不正常;
2.上电时TCU的启动是随机的或者出现主从站的切换关系,还出现TCU启动过程中报错的问题,提示是Startstop.sl文件报错;
情形二:为了实现建立OPC Sever通讯,将两个NCU的X150P2口和PC的网卡连接到另一个共用的交换机2,出现的问题如下:
1.通过NCU-X150P1口连接的触摸屏经常出现连接不上或卡顿的问题;
请给出能解决上述两种情形出现的问题建议。谢谢