1楼

问题1查了一下MCP 作为IE模式好像没法设置IP地址,这是否是其中一个MCP无法生效的原因。可以改为PN模式,组态在PN网络里面

问题2 是否是使用的是OPC UA ,感觉你用X150应该不是用的内部OPC UA服务器。建议用X130,每个NCU使用单独OPC UA服务器

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com