回复:插入非特定PLC S71200搜索获取的PLC硬件上传后,出现下级组态存在差异的错误

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-02-05 09:37:19

9楼

展开查看
以下是引用艾达在2018-02-02 23:36:05的发言 >4楼

那要上传有什么用,假如一个人家做的设备,我不知道他的IO是怎么分配的

我上传那点信息有什么用

 

你说的V4,.0作为新站上传 怎么个上传法,还是插入非特定PLC上传吗

 

有什么办法能像其他品牌或者200PLC那样,直接上传了信号分配,程序之类

以下是引用pkh2006在2018-01-30 14:29:28的发言 >3楼:获取的数据只是CP...

引用3楼详细内容:

获取的数据只是CPU及模块的订货号、版本信息,没有任何硬件组态。

这个功能对于S7-1200的作用有以下两点:

  1. 在线获取组态信息,方便组态

  2. V4.0以前的CPU无法上载完整硬件,只能通过这种方法获取组态信息,之后上载软件部分

建议如果是V4.0及其以上的CPU,还是直接将设备作为新站上传(硬件和软件)

就是这样的,我们也是很无奈,每次客户问涉及上传的问题都很麻烦,先问CPU版本,然后问之前下载的软件版本,不知道的话,还得挨个版本试。


别说是S7-1200了,就算是你用S7-1500,然后用V12下载,也无法完整上载硬件组态。


V4.0以后上载是用在线菜单的将设备作为新站上传(硬件和软件),早期的S7-1200不支持。


在线读信息其实就是种只上载程序部分的临时解决方案。