回复:电机模块与电机功率的选型关系

吕1229

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    18

论坛等级:游侠

注册时间:2015-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-06 11:30:58

16楼

记得在西门子的一本手册上看过电机功率和功率模块不能小于1/4,即使电机铭牌没错估计自学习也不能通过,另外回答一下3楼的问题,电流报警是在自学习之后自动设为1.5倍的电机额定电流,楼主这个还没到这一步,而且这款电机为角接220V,额定载荷运行在87HZ特性情况下电流不会增加,变频输出电压会达到380V,功率为0.18*1.732,轻载应用,0.37KW即可。