想要替换T400,得先弄清T400在剪切中的作用。一个是根据热检信号计数上游机架编码器脉冲,得到脉冲当量和线速度,同时记录脉冲数。一个是T400内部根据工艺要求和各种参数计算出需要的脉冲数来启动飞剪。一个是T400在剪刃定位的功能,为变频器提供位置环,将位置差变成速度环的给定。接近开关用来辅助标定剪刃零位。
剩下的就是怎么用S120实现以上功能?有一个好消息就是S120的DCC功能也是基于CFC语言的,和T400的编程方法一样。不过S120的DCC功能能否胜任这个工作需要楼主继续试验了。