刚刚做了一个柜子,24台变频器,PN通讯。把经验总结分享一下。

1、在“设备和网络”配置界面中,为每台变频器分配唯一的设备名,并设置网络地址。

2、完成网络组态和硬件安装后,可以先测试一下可以访问的设备。方法如下:“在线”-“可访问的设备”,访问网络中的设备。可以看到所有能连接到的PN设备,其中“可访问设备”均为未分配设备名的设备。

3、通过左侧“分布式I/O”浏览器,选择要分配的设备对象。方法如下:“在线”-“分配设备名称”。

4、分配设备名称时,请确认设备名称与物理设备一致!

完成设备名称分配后,PN设备就可以进行通讯了。