以下是引用yanxiao在2018-02-05 22:59:13的发言 >16楼

CPU内应有两种精度的晶振。

一个是低频率,但精度很高的晶振(比如5ppm),供RTC使用;

一种是频率很高,但精度比RTC使用的要求要低很多(比如50ppm),供MCU使用。

1ms时基,我推测,是来自高频的晶振。

以下是引用winter938在2018-02-04 17:06:14的发言 >11楼:在做两台224,一个T...

引用11楼详细内容:

在做两台224,一个TD200,加电脑的多主多从网络实验未能及时看到上面两位大侠的回复。我的估计定时器都是对准1毫秒的公共时基,只不过不同分辨率的定时器去读的方式不一样,从而给人错觉好像精度就不一样。比如说100毫秒分辨率定时器它有可能读到103毫秒时当前值会增1,那3个毫秒并不会丢弃而是继续累积。其实CPU中只有一个晶振,都以它为基准计时的话,如果方法都是正确的,计的时就应当一样。

有两种晶振我认同,因为掉电后时钟还在电容余电或电池支持下在跑,但精度未必优于MCU用的。1毫秒时基来自于MCU它的重要性不亚于RTC所以相反我认为它的比RTC应该精度高一些才对。