回复:再试200的100毫秒分辨率定时器,实例还原部分真相

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-06 21:20:21

30楼

25、26、27楼的分析,总算挖到问题的根了!


100ms自复位定时器,当出现时间增加,并到达定时,后续连续2个周期不累计时间!如果扫描周期小于34ms,持续的2个周期内不会出现100ms的时间增量(后续第一个扫描周期的TON T38定时器指令用来复位定时器,第二个扫描周期的TON T38定时器指令用来再次启动定时器)。而扫描周期大于等于34ms,就有机会在后续的2个扫描周期内出现时间增量,正好落在T38自复位定时器的增量盲区。