首先,如果是电压源,那么连接编码器的电源,就应该使用同一个PLC电源。
如果编码器是电流源(OC的),就不一定是要同一电源,只需确保它们各自是“闭合”回路。
编码器屏蔽层的连接,则是单独的连接。它是在确保控制系统的PE已经与驱动的PE等电位后再连接。
Y版!
谢谢您的回帖!
编码器卡的输出信号备注是24VDC输出的,我认为应该是电压源信号。
现在的问题是1200的CPU上只有一个M端,也只有CPU上的DI才支持高速计数器功能。
现在为了把两个变频器的闭环反馈编码器的信号从编码器卡上分线分到PLC上进行速度监控,因为编码器工作电源是通过变频器编码器卡提供工作电源的,因为有两台变频器所以就有两个不同的编码器电源,我的理解是把两台变频器的编码器的M端并联到PLC的DI的M端就可以使用。
不知道我描述的是否清楚?或者我的应用是否可行?