我想弄清楚几个细节:

1、你读实际值只能读取相应DB中的DBD34,你是怎么用L PQD的?

2、读取实际值,并不需要频繁调用FC CNT_CTRL,只需要在OB1中循环即可,为什么要放在只有3ms的OB35中?

3、程序与HSC的接口就两个,一个是FC (控制可诊断),另一个是DB。FC影响OB1的扫描周期,而DB是受OB1扫描周期影响的,你频繁的调用OB1,是不是导致OB1不断的被中断?从而导致DB的更新周期在变化?

4、在314中,一个FC CNT_CTRL的执行周期是0.85ms,你算一下,这个0.85ms是不是会产生你说的6个或者9个的误差?