要清除密码,可按如下操作: 

 “CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。

在Micro/WIN中选择菜单“PLC > Clear”

选择所有三种块并按"OK"确认

 
图1. 选择要清除的块

输入“CLEARPLC”


图2. 输入清除密码

另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP 7-Micro/WIN 安装光盘中找到;或者在ProDIS网站上下载,FAQ号2123168。

执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。

注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用。 

另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。


使用软件也能清除的啊: