回复:请问大伙有没有遇到过主轴停转但进给不停的状况

西范斯

  • 帖子

    3637
  • 精华

    36
  • 被关注

    140

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-02-07 15:58:48

1楼

应该不是611d主轴,可能是直流或变频器控制的主轴,可能有编码器接入系统,只作为监控。plc逻辑可以决定这些行为!默认设置md35500主轴速度到达启动进给只有循环启动后遇到m3或s改变后的第一个进给切削程序段才检测一次主轴转速是否到达(事件触发才检测一次,非一直实时检测),到达后不在检测,中途主轴停(例如主轴使能dbx2.1没有了)需要用主轴dbx83.5来判断主轴速度是否到达,plc用dbx83.5作为互锁较科学! 如果粗暴的用主轴dbx2.1等使能条件锁进给轴,会导致进给轴无法单独运转的情况,对于调机/测试等不便。