恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-02-07 16:11:19
4楼
手册中有编程步骤的讲解和示例,非常详细的。
1、输入滤波对HC有影响,而脉冲捕捉则无影响;
2、高速计数器激活只要执行一次HSC即可,它就会一直跑。至于用边沿驱动,只是其中一个方法,若使用不当,还不一定效果好。重要是,让HSC执行一次,HC就跑起来。
3、因为是计算频率,只要某一区间的脉冲数和区间时间,两者相除即可。所以起始值、终止值都不重要。
4、直接读HC就可以得到当前计数值。不必读后清零。记下读出的值,与前一次的值相减,就是两次读之间的计数。两次之间的时间差,就是区间时间。
5、不必担心计数器会溢出。它是一个环形计数器,溢出很正常,但不影响两次之间差值的正解性。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主