以下是引用yanxiao在2018-02-07 16:11:19的发言 >4楼

手册中有编程步骤的讲解和示例,非常详细的。


1、输入滤波对HC有影响,而脉冲捕捉则无影响;


2、高速计数器激活只要执行一次HSC即可,它就会一直跑。至于用边沿驱动,只是其中一个方法,若使用不当,还不一定效果好。重要是,让HSC执行一次,HC就跑起来。


3、因为是计算频率,只要某一区间的脉冲数和区间时间,两者相除即可。所以起始值、终止值都不重要。


4、直接读HC就可以得到当前计数值。不必读后清零。记下读出的值,与前一次的值相减,就是两次读之间的计数。两次之间的时间差,就是区间时间。


5、不必担心计数器会溢出。它是一个环形计数器,溢出很正常,但不影响两次之间差值的正解性。


好像那本深入浅出200smart的书上也有这个例子的讲解,官方好像有库文件的。

那个帮助手册上有的,

西门子 S7-200 SMART PLUS V2.0 技术参考

https://support.industry.siemens.com/cs/document/76488152