从网站上下载下来关于DCM2种做12相的文档,以及70的12相文档。
在《faq_6ra80_12puls_en》中提到了参数p50153 =2 。
但是在70及DCM的《12-pulse-applications》里从来没提到过P50153,反而设置主装置p50162 = 4,从装置P50162=3 P50193=主装置发送。
请问这两种设置有什么区别。Contrary to the EMF calculation method according to the factory setting p50162 = 1 (measured EMF), this calculation method is not dependent on the parameterized values of the inductances.这句还也没能理解,设置成1,测量方法不依靠电感,设置成4,也不是依靠电感啊。就以实际速度,磁场推出来的值为准么?
现在调试的装置,轻载电流没什么问题。装置电流达到17-18%后,角星装置电流就开始震荡,电枢电压也震荡。电流震荡周期在25-26MS之间。电流给定16%时,震荡范围在8-22%,之间。