线性标定:直接读取piw的信号,转换成工程量,as对应plc的piw的值范围,os对应hmi显示的数据范围。
结构变量元素:结构变量中的元素,它对应相同设备或者操作建立的结构,这样建立变量时候更方便。比如你要控制多个阀可以定义这样的结构:
valve:结构体
然后再valve下建立元素:
auto:手动自动切换
res:阀反馈信号
auto_ctrl:自动控制输入
manual_open:手动开
manual_close:手动关
out:阀动作。
然后新建变量valve1,数据类型选择valve,则自动生成5个变量,包含上面说的这些元素。这样画面中就可以用结构变量了:定义一个小画面,建立按钮,io域等链接对象就是元素。然后用画面窗口显示这个小画面,画面窗口添加变量前缀"valve1.",就完成了一个阀的控制画面,多个阀就直接复制画面窗口,修改前缀就行了。