回复:功率模块PM340制动电阻发热

雄波

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:游士

注册时间:2015-02-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-08 11:24:48

22楼

不好意思,这一阵子比较忙,没有时间来论坛,谢谢大家的提供的建议!

问题已经提交了西门子技术支持,他们也把问题反馈到了德国,德国那边的回答是没有发现问题,只说制动单元接通电压是750多V,这个问题西门子技术支持也没找到原因,问题就这样不了了之。

当然德国那边只是查看了程序,并没有实际测试。

加拿大客户后来配了一个480V转380V的变压器,接了变压器后,问题消失了!