回复:高速计数模块FM350-1一个深入问题的探讨【请教】

winter938

  • 帖子

    1557
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-02-08 12:10:05

12楼

FC2读编码值是通过通讯完成的这需要时间(即使PLC内部总线速度很快),读两个FM350又有先后之分,理论上就不可能在同一时刻读到两个编码值,放在OB35中和OB1中都一样,只不过OB35执行时刻按3毫秒为间隔精准一些(较真的话这个3毫秒都还有理论上的波动)而OB1执行的扫描周期间隔波动受很多因素影响变得更大一些。楼主可以这样实验一下:就在OB1中执行FC2之后读取一次DB1.DBD34的值,执行其它OB1中的程序,再读取DB1.DBD34的值,比较这两个值是否一样?如果不一样楼主就不必在OB35中执行FC2了