回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3247
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-08 14:50:02

13楼

展开查看
以下是引用慕鹰在2018-01-14 15:26:45的发言 >11楼:个人觉得不合理,我一般多少额定的电流就整定多少,不知道1.2哪里来?

严重支持!如果按照楼上某些大侠的观点,比如频繁启动的就加大整定值,那是不是整定的原则就是为了让热继不动作,而不是为了保护电机了?

我的热继整定值设定原则是最大为1.0,有时为了保护机械设备或者保护其他的(非电机),还有时低于1.0Ie。

国人当自强 共同努力 抵制日货