问题1、如果有通讯故障发生了,变频器就无法接受来自PLC的信息了,“复位”命令自然也就失去能力了。如果在通讯正常的情况下复位其它故障,那自然是可以。但是,要想这个“复位”命令有效,PLC发送的第一个字的BIT10一定要设为1.否则主频器不接受。
2、你说的F7900?那有三个条件:转矩到极限&转速小于P2175&持续时间>P2177
有几条皮带秤,实际运行转速经常低于4Hz,就是120转,怎么办?
我观察,低于4Hz运行了一段时间后,电流会上升到7.*A(额定4.7A),然后再过一会就会报警、故障停机。P640我设的是1.6倍额定电流。有什么办法吗?电机带的有减速机。