昨天我们厂的挤出机设备出现故障,操作工反映机器跳闸,触摸屏不亮。去现场后发现电柜控制电的6A断路器跳了,可以马上合上,但是一开我油泵整个线路还是会跳闸,拆了油泵接触器的出线,接触器一吸还是跳6A断路器。于是检查接触器的辅助常开触电,发现触电一闭合,+24V电经常开触电回到PLC DI I1.0输入端,开关就会跳掉,别的输点有信号都不会跳,就这个点有信号就跳。我现在搞不懂PLC的输入点怎么会出现这么严重的短路问题,这个点就是+24V----常开触电----DI输入,路径这么简单出现这问题,有点不能理解。不知道大家有没有遇到过这样的问题。