以下是引用qqzxx123在2018-02-07 23:04:02的发言 >11楼

一共600个AI,还有200*N个DI,200*N个DO。

你的200CPU只是起到一个传递的作用啊

用PCS或者用300+ET200SP吧,具体选型方面我就不太清楚了

但是,化工生产线用DCS有2000个模拟量输入点(好像是,反正很多,各种压力,温度,液位)

所以,我想西门子的300或者400或者1500,应该一个CPU就哦了,其他的就是加点模块的事情了

总感觉一下用到200个200PLC有点太那个了!成本啊!空间啊!

如题,你说的对。

200在这里就是只起个信号传递作用。其它的用的少,ET200没有用过,所以,初步就这么选了,具体方案还没有定下来。不知道有没有更省一点的方案呢。必须全套用西门子的,就这一个条件。