一台HELLER的内铣,带有光栅,
30200=2,
30240【0】=30240【1】=4,都是绝对值的,
现在更换了光栅,更换后,在轴信息里看到位置实际值测量系统1=200.123,位置实际值测量系统2=300.345, 34210【0】=2,34210【1】=0, 光栅为测量系统2,当前激活的也是测量系统2.
我要设置光栅的原点,如下:
34210【1】从0改为1,34100【0】=100.0,然后确认参数修改后,在回零模式设置零点完成。
然后看轴信息里,这里有个问题:
位置实际值测量系统1和位置实际值测量系统2的数值都变成了100.0,我只是设置了测量系统2,为何1也变了?
是那些参数影响了这个?