回复:分享一段小程序30秒平均值

HandsomeHu

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-02-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-09 10:58:07

45楼

展开查看
以下是引用Mr S在2017-10-18 08:58:08的发言 >31楼

按照你的方法导入如下图


测试发现两个问题:

1.诊断出错

2. DB2定义两个REAL的变量,很短时间内修改"数据块_1".Data1的值,"数据块_1".Data2一直和"数据块_1".Data1的值一样,怎么没有求平均值。


是什么原因?求赐教。


以下是引用kayan在2017-10-17 16:37:54的发言 >28楼:你的图片上 iArray...

引用28楼详细内容:

你的图片上 iArrayMean30Seconds : Array[0..30] of DInt;开辟0..1,那肯定超限。文本可以保存到SCL扩展名,再导入到TIA里,不然容易在变量定义上出错。

以下是引用Mr S在2017-10-14 14:19:00的发言 >21楼:用TIA V14 测试...

引用21楼详细内容:

用TIA V14 测试怎么显示区域长度错误呢?

1.V14在线诊断

2.程序如下,编译无错:



你的程序i、k赋值为1可以但是有问题,数组定义0-1,只有两个数啊!你这么也要定义0-29共30个数,或者0-30共31个数啊,还有第5行是错的,应该重新赋值或者重置定时器,还有删除27行。