回复:PLC接入一路质量流量计的脉冲信号,过来的是脉冲信号+/-,怎么接入到224xpPLC中那?

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-09 13:47:03

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-02-05 12:43:04的发言 >

plc的输入公共端你都没接线,哪闪了啊?

我找到问题的地方了,对方的脉冲信号是5V的,所以我用200PLC就能接收的到,用1200的就没接收到,刚开始我还怀疑是接线的问题那。

1200如果要接入5V的脉冲信号,需要额外增加扩展板才可以,这不理解西门子怎么定位1200的那,这一点竟然不如smart。

小心驶得万年船