34210【1】从0改为1,34100【0】=100.0,然后确认参数修改后,在回零模式设置零点完成。
为什么两个下标不一致呢?
因为34100后面的【0】--【3】不是对应测量系统的,他是由PLC的接口信号DB3*dbx2.4-dbx2.7来对应选择的,而一般PLC中都不编写这几个信号,这种情况下,系统规定34100【0】是有效的。