以下是引用古ben在2018-02-10 20:17:11的发言 >

我在造纸厂工作,这个是非常典型的主从控制啊,正如10楼和14楼而言,两个电机驱动同一个齿轮箱,这个齿轮箱带动一个大辊。

好,结构已经被确认了。那么这样的机械传动结构,是两电机主从控制好?还是两电机转速同步控制好?哪个更合理呢?


我不是说某些已经在应用的系统控制结构,而是说,从传动控制技术角度分析,两种控制模式,谁更合理?


另外,12楼的北雪版主,讲的也很关键,楼主的两个电机控制方式P1300 = ?另外从机的控制是速度饱和转矩限幅调节的形式吗?这些也都是需要确认的。否则楼主的转速差问题,也解释不清楚了。

我是你的朋友