现场采用整流/回馈单元加逆变器方式,一台6SE7028-6EC85-1AA0(37kw,额定电流86A),带10到12台逆变器(型号6SE7016-0TP60,容量2.2kw,额定电流6.1A),现在经常发生所有逆变器的快熔烧毁,导致整流单元报F103故障,有时整流器的直流侧快熔也被烧毁。现场检查地或短路情况无异常,更换快熔后现在已正常运行1天,但担心仍会爆快熔。类似问题一周来已出现3次,都在不同区域,望有类似经历和有经验的大侠给予帮助,万分焦急。