回复:15号站DP闪断,找不到原因,真是烦人,突发奇想,将HMI放到末站OK神了。

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21108
  • 精华

    401
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-11 16:22:35

6楼

 由于改线后,HMI带终端电阻,因此其断电会导致图中15、16号站的通讯异常。


其实,楼主的问题没有解决,改一下线路改变了干扰耦合的路径与线路的分布参数,暂时好用了而已。