恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-02-11 21:35:34
6楼
我现在的CPU410-5已经采购了,没办法换,现在我又追加了一套410-5H,我主要不太确定这么增加一套之后会不会支撑起我目前的项目点数,我整个项目用了16点AI模块513个,其他模块比较少可以不计算在内,我目前的方式是通过FC来编写我需要的程序,然后在CFC中直接调用我编写好的FC块,目前测试功能也都正常可以使用,只是不知道这种怎么算我的IO点数,我在硬件组态里面已经超过3000点了,并没有提示我错误,是不是我还没有编写大量程序的原因。
等你拿到CPU后再说吧,实际下载的时候会提示你。当你项目属性是STEP7的时候,真实的CPU不让你下载CFC的。
我就不懂了 ,这么大的项目为什么不用PCS7,非要冒各种风险去用STEP7+WINCC。WINCC授权能省下几个钱?还是因为你不熟悉PCS7,潜意识拒绝PCS7的方式。PCS7有APL有IEA,工程效率高啊,何不趁机会学习下PCS7了,这个项目下来你也是个PCS7小高手了。。
410有SEC卡,你买的PO数是多少就能编写多少程序。WINCC上也有OS RT PO。这里又涉及到什么是PO的概念了。如果你编写一个FB,FB调用了消息块如Alarm-8P,且有变量上传,那么它就是一个PO。如果你的程序达不到计算为一个PO的要求就累积你上传到的变量数然后除以一个基数比如除以70,最终两种方式结果计算出PO,哪个大就是哪个为要求的PO数。
如你有10万个变量。10,0000 / 70 = A ,这10万变量可能符合PO要求的是 B 个,假设A 〉B 那么A就是PO数,这个时候要求SEC (CPU背部的硬件狗)可装载PO数〉A,同时WinCC上的OS RT PO〉A。