回复:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-02-12 10:21:00

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-02-11 21:20:38的发言 >7楼

可是,CU320+G130可以边缘调制,CU240或CU250难道不会边缘调制吗?只有工程型的控制器会这个独门绝技?

以下是引用henry.wang在2018-02-11 01:03:20的发言 >:这个没研究过啊,样...

引用详细内容:

这个没研究过啊,样本就是这么配的。

我研究了下,是不是这个原因呢:

到目前为止,电压源型变频器主要使用两种技术来调制可变的输出电压。每种技术都有其自身的优缺点:空间矢量技术可将电机电流中的谐波降到最低程度,从而降低了电机的附加损耗。但是输出电压最多能达到输入电压的 90%,这样可能会达不到驱动电机所需的额定工作电压。而采用方块脉冲调制技术可获得高达输入电压 105% 的输出电压,但在电机中会产生极高的谐波成分。电机将会有很高的谐波损耗。这样会使电机效率明显变差。SINAMICS G130 变频器则将这两种调制技术的优点完美融合在一起。这种优化的脉冲调制就称为脉冲边沿调制技术,可实现即使在 100% 负载时,也能在电机端获得 100% 输入电源电压 而无任何副作用(如电机中的谐波和附加损耗),变频器损耗同时也会降低。


没找到G120相关的功能介绍,找到了再分享给大家。