2018.1.18
在做程序修改时,拷贝一个ton计时模块SFB4,背景块为DB1418, 当时编译时模块驱动复选框默认是勾选的,忘记取消了。编译不过去,PLC出现内部错误,然后程序重新编译,然后下载,可是下载出错,出现一个报警:DB1418超过用户范围。 然后在线把DB1418删除,再次下载后出现两个报警:
1. DB1418超过用户范围2. DB1418不在CPU中。
2018.2.7修改程序时发现怎么修改,模块的信号始终为1,不变化,想到可能程序没有下载进去,就想办法把故障取消,把FC1251旧的程序下载到PLC中,(在硬件故障时查询到db1418数据在FC1251中,与旧的对比发现增加了很多语句。)重新新建一个背景数据块db1418,下载后,故障消失了一个,只有一个故障代码:DB1418超过用户范围.可是这样导致了工厂内另一个系统的不能运行。报警信息如下:FC1251信息如下。
2018.2.8重新下载了FC1251.系统运行正常。
但是有两个故障代码:1. DB1418超过用户范围2.db1418在线和离线不同。