以下是引用Hushuguo在2018-02-12 16:20:10的发言 >14楼

440的可靠性我认为一般,大约5年前我一个项目炸了7台,西门子的技术人员也去现场查看了,有一台就是西门子技术人员看的时候炸的,设计安装都没问题,最后也没有结论,估计是批次问题,从此就很少用用过440了

楼主说设计安装没问题,我还真不信,说实话我还没见过没问题的呢!


想当年,MM440满世界炸的时候,我们公司销售的440还真没啥事呢,原因之一就是5.5KW以上的MM440用户不配电抗器就不卖了,不是说MM440一点没问题,你得分析出原因给出证据。


G120好,G120也有它的问题,要吐槽也不会比MM440少多少的,说到头,任何产品都不会十全十美的,关键在于正确认识产品的特性,扬长避短,为我所用。


不管怎样,如K侠所说,MM440作为通用变频中的里程碑,是当之无愧的。


虽然,我早已转用G120............