回复:怎么在触摸屏上屏蔽已组态DP从站

Rossi84

  • 帖子

    400
  • 精华

    1
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-02-13 08:07:13

2楼

楼主问题,找答案里有人回答过,可以通过用SFC12 “D_ACT_DP”(系统函数)激活和取消激活DP从站来实现,在触屏做个触发点

如何屏蔽从站通信 - 

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=44569&cid=1029