回复:MM440通过485使用drivemonitor连接29.30号端子通讯

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-14 15:11:49

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-02-09 16:27:52的发言 >3楼

补充一下,MM440的DRIVE MONITORS通讯,上位机最好是硬件的9针232口,不要使用USB口。用USB就是不好使,总断线,死机等等。而硬件的9针232串口,基本可靠。

我一直就是台式机,DirveMonitor中 使用USB转232 接PC KIT 调试MM440。从来没有出现过断线、死机的经历。

为什么?

因为,PC台式机与那些MM4变频器用的是同一个地(PE)!

如果是去连接端子,那么这个USB-485转换器的要求是,必须是个有源的转换器。(转换器有供电电源!)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?