以下是引用yming在2018-02-14 15:11:49的发言 >4楼

我一直就是台式机,DirveMonitor中 使用USB转232 接PC KIT 调试MM440。从来没有出现过断线、死机的经历。

为什么?

因为,PC台式机与那些MM4变频器用的是同一个地(PE)!

如果是去连接端子,那么这个USB-485转换器的要求是,必须是个有源的转换器。(转换器有供电电源!)

以下是引用kdrjl在2018-02-09 16:27:52的发言 >3楼:补充一下,MM440的...

引用3楼详细内容:

补充一下,MM440的DRIVE MONITORS通讯,上位机最好是硬件的9针232口,不要使用USB口。用USB就是不好使,总断线,死机等等。而硬件的9针232串口,基本可靠。

我们这调试用DRIVE MONITORS,都是笔记本电脑,这样,有的旧笔记本电脑有9针硬件232口,而新的笔记本都是USB口,在市场上买的转换器都不行,只要启动变频器,计算机就死了。


用隔离模块倒是可以试试。不过我估计,我这儿从今以后485的通讯快终结了。USB有没有无线通讯转换?比如,装置侧和笔记本电脑侧都用无线转换器的。嘻嘻。如果有,G120非PN通讯的调试,我们就可以根本解决问题了。