我通常是不会选择PM容量等于电机负载容量的配置的。

应该是楼主没有能理解西门子驱动对过载(OverLoad)的定义。

首先,看一下电压等级的选择。通常,驱动表示的是400V电压等级,而我们实际使用的是380V电压等级,有时还可能稍稍更低一些。

通过下表,你可以看出,如果是380V供电,只能达到95%的输出功率去驱动电机。




其次,要理解PM所定义的低过载LO/高过载HO。

西门子驱动是这样定义的:





这个图大家都见过,但实际的意义是什么?

我在上面画了一条红线。位置就是非常靠近LO的附近。




它的实际工作方式是个积分器,对所有达到标线的电流开始积分。

这个电流不是滤波后的电流,而是所有瞬态电流值。并且是视在电流(不考虑有功无功)。

对电机的I2R保护也是同样的原理。

下一个问题:这个过载是怎么出现的?

实际上,任何加速过程(如果是模拟量给定,会出现许许多多地加减速过程。尽管表面看旋钮没动,是个稳定的给定。)都会产生输出惯性载荷的变化。

其次,机械传动并不是绝对负荷稳定的。减速机每转、旧轴承每转、特定的传动链(例如万向节)都不见得是稳定的负荷。

所以,选择PM要根据实际加大。事实上,我通常会选择这个FS中最大的容量。因为根本增加不了几个钱!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:赞同略微的加大装置容量,不管是散热还是稳定性都会好很多,成本相差不多-北