回复:M440变频器制动电阻严重过热问题请教

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-16 18:58:45

3楼

跟制动电阻有关的参数有2个,一个是P1237,范围从0-5,定义制动电阻的工作占空比; 0就是制动电阻不投入; 1就是5%投入; 2是10%; 3是20%;4是50%;5是100%;

另一个参数是制动单元的阀值电压r1242,当母线电压大于这个阀值时,制动单元(一个大功率三极管)接通制动电阻降压。r1242=1.15 x 1.414 x p0210,所以要检查一下p0210,适当调高一点。

输入电压高于400,甚至到了420,会直接导致直流母线电压过高,如果常年都偏高,就要考虑降低一档供电变压器的抽头。