恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-02-16 21:39:23
4楼
谢谢给位关心,经过查找资料和现场调整,问题现在解决了,电机启动及运行过程电流都很平稳了。
修改了配置参数,发现默认参数里面的PID调节里面P和I参数不太合适,减小了P,增大了I,然后好像还有个gain值,表示调节比例的,把这个值调小了,然后运行就很平稳了。
结论,变频器默认的参数调节过量,导致输出波动过大。
然后还有个不解的地方,我这就是个简单的风机,也没带编码器啥的,变频器时如何判断反馈的,然后继而根据反馈和给定比较进行调节?
请填写推广理由: