回复:电缆屏蔽层有很大的电流流过,怎么回事?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-17 15:39:54

11楼

估计负载大多数是可控硅直接每个周波斩波控制PTC电加热的吧。
这种控制有个问题就是低负荷时电源上会产生大量谐波,然后在电缆的导线地网等效电容上形成回路,谐波越多接地电流就越大了。
当负荷上去后都是在波形后半周末尾切断,反而没什么这么多谐波了。
解决的办法要么是换可控硅控制模式为10秒周期的PWM,要么老老实实的全系统改造为NT-S供配