工况:该设备为10KV 静止型动态无功补偿系统(TCR+FC)中的H5滤波电容器组,额定容量9000kvar ,额定电流373A,电容器组双星型接法,所用电缆线径ZR-YJV 3*300铜线,电缆屏蔽层采用双端接地(各自接金属外壳),运行电流370A,电缆最高温度26度,环境温度10度,巡检过程中,测得设备端屏蔽线与接地螺栓发热,45度。随后,停用该设备,将屏蔽线的接地点向(电缆固定支架)下移动,想检测屏蔽线接地电流。屏蔽线与接地螺栓固定好后,送电,数字电流表卡屏蔽层电流显示为69A,怀疑表有问题,再次找来一块表,测得还是69A,此时生产线为停机状态。随后,生产,当生产线用电负荷增加时,屏蔽线接地电流逐渐变小,当用电负荷最大时(22MW),屏蔽线接地电流最小为1.2A。运行4小时过程中,持续监测屏蔽线接地点温度,12度,无变化。接地电流仍然随生产线负荷的增大而变小,周而复始。
难道是补偿不当所致?