回复:电缆屏蔽层有很大的电流流过,怎么回事?

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-17 15:50:43

12楼

展开查看
以下是引用唐山轧钢小电工在2018-02-16 21:15:04的发言 >6楼

工况:该设备为10KV 静止型动态无功补偿系统(TCR+FC)中的H5滤波电容器组,额定容量9000kvar ,额定电流373A,电容器组双星型接法,所用电缆线径ZR-YJV 3*300铜线,电缆屏蔽层采用双端接地(各自接金属外壳),运行电流370A,电缆最高温度26度,环境温度10度,巡检过程中,测得设备端屏蔽线与接地螺栓发热,45度。随后,停用该设备,将屏蔽线的接地点向(电缆固定支架)下移动,想检测屏蔽线接地电流。屏蔽线与接地螺栓固定好后,送电,数字电流表卡屏蔽层电流显示为69A,怀疑表有问题,再次找来一块表,测得还是69A,此时生产线为停机状态。随后,生产,当生产线用电负荷增加时,屏蔽线接地电流逐渐变小,当用电负荷最大时(22MW),屏蔽线接地电流最小为1.2A。运行4小时过程中,持续监测屏蔽线接地点温度,12度,无变化。接地电流仍然随生产线负荷的增大而变小,周而复始。

以下是引用江汉之珠在2018-02-16 20:33:50的发言 >:我怀疑你测量的电流...

引用详细内容:

我怀疑你测量的电流是假的!

难道是补偿不当所致?

路漫漫而求索!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。