回复:电缆屏蔽层有很大的电流流过,怎么回事?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-17 17:50:45

13楼

这就是典型的等电位的问题。再用一颗300平方的电缆,平行(与三芯电缆捆绑贴近)敷设,并把该电缆两端各自接在金属外壳上。原屏蔽层接外壳不变。就可以了。


也就是说,你现在的情况是,三芯电缆的屏蔽层,成了等电位连接导体了。再加一颗同截面的电缆线做等电位连接的导体,就可以了。


其实楼主这个问题很典型,就是屏蔽电缆两端的金属导体外壳没有等电位(俗称:两个金属外壳地不平),导致的屏蔽层变成了等电位连接的导体。如果按照西门子的EMC安装布线准则去做,就不会发生这样的问题了。

我是你的朋友