回复:SLM整流回馈的两个故障

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-18 10:58:07

16楼

1、装置温度低,确实会影响电子设备的运行。  大家可以做一个实验,冬天的时候把自己的计算机放到外面一个晚上,就是房间里,不要放到空调房或者有暖气的房间(不要放到室外,可能会坏掉,我的DELL E5400就是放外面然后显示屏就坏了), 然后早上开机,绝壁比放在常温20~25度的房间里面的机器慢很多。

这就是为什么很多时候,都是室温,常温的原因,有些仪表做的好的,可能能在零下工作,用的材质不一样。


2、还有就是VSM 电压监控模块的问题, 曾经遇到一个问题,就是也是S120的并联装置(也是2009年左右哪会的东西), 3组六个,其中一个坏掉了,更换新版本的上去,直接不行,后来把同一组的两个换成新版本就好了。


3、在说上电的顺序,这里面分两个层面,有人还提到了PLC自动化系统,那我们姑且认为三个层面吧。

     (1) 与PLC, 就是PLC与S120系统的上电问题,个人认为如果没有在S120做逻辑,最好先上S120系统的电。从生产消费者的关系来看,这个时候S120就是一个服务提供商,PLC提出请求,S120应答服务,就是这么个关系。

     (2)PLC 控制逻辑的的ON/OFF, 这个一般都有一个时序图,ABB的装置又叫状态图,反正就是这个是有时序的,但是国内的做法例如我见过的70的控制,奶奶的不管什么就是一个47F干过去, 这样控制是简单了,但是不符合变频装置的控制时序。不知道大家有没有细看S120装置的时序图,就是图号2610的那张,里面已经将这个说的很清楚了,这个就是kdrjl说的那个问题。


   (3) 再说S120系统本身,有说先上CU的,有提到先上装置的,那到底是怎么一回事呢? 为什么会有这个问题出现了,是因为S120系统与以前的70/妹妹440系列是存在系统设计理念的差别的。就是西门子也借鉴了面向对象的观点,大家可以看到Scout里面描述装置的时候,用到了Object这个词,以前是没有这个概念的。把装置抽象成了一个个对象,然后再来引用对象,大家想想根据OOP的思想,在使用对象前必须干什么, 那就是实例化,在这里就是给装置上电,如果你没有实例化,引用的时候就会抛出一个异常,就是你需要catch这个exception, 这个时候表现出来就是设备故障。所以正确的方式就是: 先给装置上电,然后再给CU上电。

    

      我本身不是搞传动的,但是看到大家说了这么多也来凑个热闹。一孔之见,大家有什么看法,欢迎指正。