回复:电缆屏蔽层有很大的电流流过,怎么回事?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-19 22:05:08

18楼

展开查看
以下是引用唐山轧钢小电工在2018-02-16 21:15:04的发言 >6楼

工况:该设备为10KV 静止型动态无功补偿系统(TCR+FC)中的H5滤波电容器组,额定容量9000kvar ,额定电流373A,电容器组双星型接法,所用电缆线径ZR-YJV 3*300铜线,电缆屏蔽层采用双端接地(各自接金属外壳),运行电流370A,电缆最高温度26度,环境温度10度,巡检过程中,测得设备端屏蔽线与接地螺栓发热,45度。随后,停用该设备,将屏蔽线的接地点向(电缆固定支架)下移动,想检测屏蔽线接地电流。屏蔽线与接地螺栓固定好后,送电,数字电流表卡屏蔽层电流显示为69A,怀疑表有问题,再次找来一块表,测得还是69A,此时生产线为停机状态。随后,生产,当生产线用电负荷增加时,屏蔽线接地电流逐渐变小,当用电负荷最大时(22MW),屏蔽线接地电流最小为1.2A。运行4小时过程中,持续监测屏蔽线接地点温度,12度,无变化。接地电流仍然随生产线负荷的增大而变小,周而复始。

以下是引用江汉之珠在2018-02-16 20:33:50的发言 >:我怀疑你测量的电流...

引用详细内容:

我怀疑你测量的电流是假的!

巡检过程中,测得设备端屏蔽线与接地螺栓发热,45度。

这是不应该的,你肯定存在K版所说的等电位的问题。首先说你这柜子的高压电缆接线就存在错误,你的屏蔽线怎么又接了一个螺栓又接了几段线接的地啊,应该是屏蔽线直接压镀锡端子接到接地铜排上啊。

制作高压电缆头时,接屏蔽层要求是很严格的。你这个屏蔽层接的情况现在已看不出来,但是绝不能再接了好几段线再接地啊。

虽然你的电缆在高处,接地到低处很长也不能这样做。

1,你这处的系统地(镀锌扁钢)可能也未接好,建议重接下或者用粗120以上铜线引致其他处接好。

2,你的电缆屏蔽层引出线可接一段长的镀锡扁铜线至系统地上,不要接很多段。

3,高压电缆用卡表检测屏蔽层电流,还真未试过,但我怀疑这是虚的,高压电缆可能对卡表有影响,尤其是你接的高压电容,停电会有放电过程。