实际工作中遇到的一个故障处理方法,希望对大家有所帮助;
涉及PLC和逆变器的知识,就放到此版区吧;

上图是我们热轧2250辊道硬件组态图;主站是S7-400PLC,有标注的是从站逆变器;C1-C10是装钢辊道逆变器共10个(由于装钢辊道布局关系C1辊道一般不用,除非板坯开过头到C1上才用;);D1-D9是出钢辊道逆变器共9个;其他辊道都用,只不过有的使用不是特别频繁,D8、D9回退板坯时才使用;热轧产线生产节奏快,故障处理时间要求尽可能的短;
当D1逆变器(C1除外,其他类似)出现无法复位的故障时,可以考虑用C1逆变器替代D1的电机;
主要包括主控室办理停电,逆变器下电验电挂牌(1、2、3、4),电缆对接(5),DP地址互换(6),上电检查(7),试车(8)几部分;
具体步骤如下:
去加热炉主控办理停电手续,停电记录本签字;
1、戴好绝缘手套,将上面两个逆变器预充电开关下电(主回路);
2、万用表验电直流回路电压,低于36V安全电压以下确认安全后方可操作;

3、将上面两个逆变器控制回路下电;完全下电确保人身安全;
4、挂禁止合闸牌,防止他人合闸伤人;

5、分别摘除两个逆变器柜内电抗器上口电缆(注意放电,可通过停电5分钟后将电抗器主回路接地的方式进行放电)。

使用加热炉传动库房内的3根临时电缆,分别将上述两头电缆短接,即临时线的一头接D1逆变柜的出线,另一头接C1电抗器的进线,注意短接部位用螺丝拧紧并用绝缘胶布做好绝缘处理。
6、通过互换逆变柜操作面板后方的码值,两面柜子的DP通讯地址进行互换。注意DP地址更改后下电才能生效;DP地址由两个旋转的拨码开关(十位和个位)组成,小箭头指示的数值就是实际DP地址值;

C1逆变器DP地址改为D1逆变器DP地址;注意DP终端位置,不要扩大故障范围;
7、主控办理送电手续;将C1逆变器主回路和控制回路上电,带动D1逆变器电机运转。
注意:操作变频器时严禁正对变频器站立,确认无电后方可进行操作;
8、试车
逆变器主回路及控制回路上电后,要检查母线电压是否正常(一般920VDC左右);操作面板显示是否正常,逆变器有无报警故障;
小结:
1、由于辊道逆变器处于同一DP网络,故DP线不必改动;
2、由于AB700S逆变器通讯板的特殊安装位置(比较恶心),经常出现DP通讯故障,有时需要检查DP头,需要注意的要将上一个从站拨打ON,否则会由于DP断线导致多台逆变器报故障;
3、DP终端电阻的测量需要将全部从站DP头拆下测量,带电不拆下测量电阻是不正确的;
4、装出钢机逆变器的替换除了上述步骤外,DP网络需要重新该线;

5、D1逆变器故障用C1逆变器替代其实就是手动实现了逆变器切换功能;

6、注意原C1辊道包含10根辊,考虑逆变器容量,若用C1逆变器带动10根以上的辊道,最好将个别辊单根断电,以保证C1逆变器正常运行。